手里有個FX2N-2AD的2路模擬量輸入模塊,看介紹是這樣寫的BFM#17的B0位我置位成1的話,開始啟用CH1模擬通道,B0位置0的話是啟用CH2模擬通道。那么我想2個通道都啟用,2個通道都接入模擬量改如何設置這個B0位?

也可以看上圖的程序X0閉合時,就是置b0位為0,開啟啟用CH1開始轉換數字量。
X1閉合后,就是置b0位為1,開啟CH2通道模擬轉換。。
那么假設X0和X1都閉合后,b0位會是多少呢?0還是1?2個通道還能不能正常的轉換呢?

如何同時進行2個通道的模擬量輸入轉換?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7933 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-05
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-01-31 16:58
依照手冊所說
從X000和X001打開到讀取AD值到暫存器的時間約2.5mS/1通道
你設定計時器交替ON/OFF就能夠一直切換通道讀取