sy3566242
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 184 點
下載積分: 487 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-07-24
最后登錄: 2022-11-18
查看sy3566242的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-23 11:22
請教高手 ,QJ71E71-100模塊,拔掉網線然后再插上,COM ERR燈會亮起,要復位CPU才能清除是怎么回事?
在以太網診斷里錯誤代碼為C0BC
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-26 20:55
為什么要拔掉網線再插起,網線拔掉肯定超時報警,可以編程復位,報警燈亮了一樣可以通訊,報警只是個提示,不影響功能
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-29 21:01
可以設置