中職亞龍235A機電一體化設備,PLC模塊是FX2N-48MR。SMC磁性開關D-M9B用于檢查機械手氣爪是否動作,組裝完后磁性開關直接接DC24V指示燈會亮,但是接PLC的輸入端后就沒用了。程序編寫無誤,PLC輸入端指示燈得電,但是SMC磁性開關D-M9B上的指示燈就是不亮。求解
kjw1989007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 629 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-14
最后登錄: 2018-03-06
查看kjw1989007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-01 23:39
兩線制的話既可以用作NPN型又可以做PNP型。例如I0.0接NPN型,2M接PNP型的話,你可以1M接開關電源+24V,感應器的藍色線接開關電源0V,棕色接I0.0;2M接開關電源0V,感應器棕色接開關電源+24V,藍色線接I1.0。希望對你有幫助。