樓主  發(fā)表于: 2015-01-22 20:02
中職亞龍235A機電一體化設備,PLC模塊是FX2N-48MR。SMC磁性開關D-M9B用于檢查機械手氣爪是否動作,組裝完后磁性開關直接接DC24V指示燈會亮,但是接PLC的輸入端后就沒用了。程序編寫無誤,PLC輸入端指示燈得電,但是SMC磁性開關D-M9B上的指示燈就是不亮。求解
丸順小員工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 504 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-07-29
最后登錄: 2024-10-25
查看丸順小員工的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-01-29 22:36
估計已經燒壞了 我們的24V正負極聯火必燒壞一個東西

機械氣爪是動作后的位置裝有磁性開關 前提是氣爪內有磁條 兩芯還好 要是三芯必燒