樓主  發表于: 2015-01-18 17:00
在灌程序過程中PLC斷電了,ERROR燈一直閃。用GX Developer軟件診斷出6401參數錯誤。在網上也有些這樣的帖子。
解決辦法是:停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的參數。各位如果有遇到這樣問題或知道解決的,請告訴我一下
詳細步驟 啊,跪求。
我同意
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 573 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-01-25
最后登錄: 2023-08-15
查看我同意的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-18 17:49
現在6401故障解決了,解決辦法是在從新下載程序時程序和參數這兩項都打鉤,F(xiàn)在還有一個故障6201:
錯誤代碼(D8062):6201
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:Parity/Frame Error