不知道大家有沒有遇到過變頻器輸出頻率達到85Hz,電機還是慢慢轉,冷機就有這種現象發生,如果將頻率設置在60Hz就沒有這種現象,大家說說是什么原因。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-10-30
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-17 08:55
負載重了!你這個變頻器功率小,換個功率大一點的。