ntxuneng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-08
最后登錄: 2015-01-10
查看ntxuneng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-10 17:00
看到以前某個樓主發的關于利用S7-200高速計數器檢測轉速的帖子,程序中使用了表指令,覺得這樣編程非常簡潔,但在中斷程序中有一處不理解,就是高速計數器的HC0的值被讀取到VD0后再將當前值存入表中時讀取的是VW2,這樣是不是沒有完整讀取VD0中的數據呀?希望哪位高手點撥一下,先謝謝了。原帖的設計思路及程序詳見附件。
xijiangli789
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 3389 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 1732(小時)
注冊時間: 2012-04-13
最后登錄: 2024-11-12
查看xijiangli789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 17:14
西門子中VD0的低字就是VW2,此計數16位可以滿足。一個接近開關計數電機轉數每15ms不可能超過65535,明白了嗎.