liucheng123
GOOD LUCK
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 5059 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2019-05-28
查看liucheng123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-10 10:44
加熱管,固態繼電器,接觸器,斷路器,,,那個在前哪個在后,接線順序的前后怎么做圖,,,說出理由,,,請大神指點,,,可以根據小日本設備回答,,,謝謝,,,
接下來見朕騎妓的時候到了!!!!!!!!!!
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 14:24
斷路器----接觸器------固態繼電器--------加熱管。一般都是這個順序。接觸器的加入是為了保證斷路器不斷電的情況下維護某一路或幾路,但不是全部的固態繼電器和加熱管。因為很可能斷路器下有N路負載。這些負載都應該有自己的上級接觸器。
   這樣接的壞處是增加接觸器成本。好處是維護靈活。有些場合不允許隨便斷電。