大家看下      有什么地方值得注意      下次改進
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-02 09:07
線槽上邊的黑線是什么?拼接的?
丁字處還有縫隙,線槽應該沒導角吧?
繼電器用兩組的就可以了吧?
開關電源那邊是管型端子或針型端子兩個壓在一起的吧?
你里面220的 兩相顏色一樣  還有PLC全是紅線,你的24的正負是沒有沒有顏色區分?好像PLC下面最左邊的都沒套號碼管吧?
比如接觸器類似的地方不用扎帶扎吧?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湖北荊州) 說的很詳細,也是重點
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 夠仔細
    建控電
    野蠻其體魄、文明其精神!!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 555 個
    工控威望: 1593 點
    下載積分: 3462 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2013-12-16
    最后登錄: 2024-12-16
    查看建控電的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-01-02 09:13
    引用
    引用第8樓bigblg于2015-01-02 09:07發表的  :
    線槽上邊的黑線是什么?拼接的?
    丁字處還有縫隙,線槽應該沒導角吧?
    繼電器用兩組的就可以了吧?
    開關電源那邊是管型端子或針型端子兩個壓在一起的吧?
    你里面220的 兩相顏色一樣  還有PLC全是紅線,你的24的正負是沒有沒有顏色區分?好像PLC下面最左邊的都沒套號碼管吧?
    .......
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(shizhongyang)