DP頭買的是國產20元一個的,DP電纜用的普通導線,程序用向導做好了就是通訊不?主程序中ERROR為1  啥問題? 一臺是222 另外一臺是226 可以用PPI通訊嗎?
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3375 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-29
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-02 18:34
S7-200s 支持PPI通訊的,就是看你的電纜是不是做得對  買一條也不貴啊  再就是看你的PLC地址設置的對不對 還有通訊波特率的設置