樓主  發表于: 2015-01-01 10:52
請問機房的弱電各個設備的額定功率加起來有74KW,需要選擇多大的主電纜啊,我選擇的是4*150+1*95平方的電纜,合適嗎?主要是考慮節約成本和夠用。謝謝哪位前輩指點一下啊
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-01 11:51
單相負荷每千瓦4.5A(COS&=1),電機每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),計算出電流后再選導線。
單相負荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),電機100千瓦=200A。
25平方毫米銅電源線(BX)的安全載流量--126A。
35平方毫米銅電源線的安全載流量--156A 。
50平方毫米銅電源線的安全載流量--200A 。
70平方毫米銅電源線的安全載流量--247A。
95平方毫米銅電源線的安全載流量--300A 。
120平方毫米銅電源線的安全載流量--346A。
150平方毫米銅電源線的安全載流量--407A。
185平方毫米銅電源線的安全載流量--468A。
240平方毫米銅電源線的安全載流量--570A。