貓三撲四
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 531 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-02-04
最后登錄: 2017-06-08
查看貓三撲四的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-30 14:55
三菱Q系列CPU怎么跟配有CP343-1模塊的西門CPU317-2DP做以太網通訊?加一個工業交換機能否解決?
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-30 15:33
用PROFIBUS吧,以太網麻煩
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-30 23:36
那就只能用自由通訊了,自己定義發送協議。三菱主動連接西門子,西門子被動,發送西門子的讀寫協議,或者西門子主動連接三菱,三菱被動,發送三菱的讀寫協議
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-10 22:54
引用
引用第4樓貓三撲四于2015-01-02 16:46發表的  :


我這邊得雙向的通訊,三菱給西門子信號,西門也得給三菱信號啊    這個怎么解決?

一個主動一個被動,被動的可以不用編程,只需主動的去讀取就行。當然你必須知道它的協議,才能讀取