1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-28 02:04
[            請教各位,OPTRIS      CT    LT的紅外測溫儀與實際溫度不符,還不穩定亂閃,在工控觸摸屏上顯示溫度正常與實際溫度相同,但是測溫儀小屏幕顯示的不對,相差三四十度,設備不運行測溫儀與觸摸屏溫度一樣都正常,設備運行后就出現溫度不符了,我在溫度探頭線屏蔽網也與地線相連了,沒有多大作用,各種參數我都試了沒有用,
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 05:18
    謝謝一樓的回答,我明天再排查一下,
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-31 08:53
       謝謝一樓的提示,問題解決了,本來紅外測溫儀控制盒裝在電控柜里的,電控柜內有私服,變頻之類的,后來我把紅外測溫儀控制盒移到設備上,放在與溫度探頭最近的地方,變頻電機線與私服電機線屏蔽網與地線連接,光幕地線連接好,測溫儀內環境補償參數調整了一下,問題排除了,謝謝關心,