請教大家一個問題,今天公司的機器24V 直流電源出現了短路,
找了好久都沒準到短路的地方,請問大家如何利用萬用表判斷啊,一般短路
都是由于傳感器的線破損導致的,可就是無法準確判斷是哪個地方啊,謝謝大家了
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 00:18
只能從上往下排除。你要是一個一個元器件檢測的話,天都要亮了,要檢測到什么時候去。咳f一哪邊的電線短路而傳感器沒壞呢?!我就采用從上往下的排除法,半個小時找到了故障點。原來是操作工看見有兩根電線露在外面,擅自接上用透明膠帶包好了,氣得我直罵娘。不過這種故障挺考驗人的,新手都不知道如何著手。