請教大家一個問題,今天公司的機器24V 直流電源出現了短路,
找了好久都沒準到短路的地方,請問大家如何利用萬用表判斷啊,一般短路
都是由于傳感器的線破損導致的,可就是無法準確判斷是哪個地方啊,謝謝大家了
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 09:31
這個我以前在碰到過,因為直流電源作為所以直流用電部件的COM,所以當然只能逐一排查,如果端子排有大量用到短接夾,就會呈幾何倍地降低排查時間,一直查到工控電腦內有塊IO板的IC上,更換IC就好了