樓主  發表于: 2014-12-24 18:44
請教大家一個問題,今天公司的機器24V 直流電源出現了短路,
找了好久都沒準到短路的地方,請問大家如何利用萬用表判斷啊,一般短路
都是由于傳感器的線破損導致的,可就是無法準確判斷是哪個地方啊,謝謝大家了
164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 20:29
機器帶的負載很多啊,還是想知道用萬用表怎么排查
164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-25 19:44
再請教大家下,用萬用表量帶負載的24v+和24v-,將表的兩條線對調,
會出現量的值一組很大,一組就很小呢
164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-26 22:42
問題點找到了啊,但是因為我們開了幾次電,短路的地方的線已經燒融了啊,請問怎么才能避免呢