oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-24 18:28
我把一個FX3U-mrPlc的y0繼電器拆掉后將線引出并接到X0高速計數器。
寫入ld m8000 plsy k20 k0 y0
        ld m0 out c235 d0   進行測試發現計數器的值只有在m0 NO-OFF的時候才漲一點,y0的指示燈長亮也不閃爍,這是什么個情況,不知道哪里出問題了
[ 此帖被oolo在2014-12-24 20:12重新編輯 ]
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-23
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 19:20
大哥 你真的太牛了啊,這樣改脈沖計數也行啊,但是你要測試的話,應該也要選脈沖計數器吧?