住宅供電系統采用三相四線制,一二三層分別是A相,B相,C相火線,怎么防止進戶線零線斷線帶來的危害。有沒有哪種斷路器能檢測零線電壓升高,而快速切斷電源?
isnow2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 175 點
下載積分: 524 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2013-07-02
最后登錄: 2017-03-30
查看isnow2005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 12:10
斷路器下并個壓敏電阻。
isnow2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 175 點
下載積分: 524 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2013-07-02
最后登錄: 2017-03-30
查看isnow2005的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 14:27
引用
引用第7樓小蜜蜂于2014-12-24 13:41發表的  :

壓敏電阻只能瞬間過壓保護,持續過壓應該保護不了吧?當家里發現過壓了,往往已經持續了很長時間了。

持續過壓,壓敏電阻擊穿短路,斷路器跳閘。
本帖最近評分記錄: