住宅供電系統采用三相四線制,一二三層分別是A相,B相,C相火線,怎么防止進戶線零線斷線帶來的危害。有沒有哪種斷路器能檢測零線電壓升高,而快速切斷電源?
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 11:47
有過欠失壓脫扣器與DZ47系列斷路器組合使用,為單相220V用到63A(保護范圍170V--270V誤差5%),在市場上有很多。入戶線處做好合格有效地重復接地。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 14:21
是在自己家里用啊,只有在家里想法了不實際的不說了。買個大功率的穩壓器保護重要的電器,樓主可以打開過壓脫扣器改下里面的電壓取樣電路,用調壓器調到255伏正常保護就可以了。僅供參考不是任何人隨便做的,個人觀點責任我負不起,切記?