各位大俠,請教一下!
    原來是一只三菱PLC的FX1N-60MT已壞,現在被FX3GA-6OMT替代,接線問題:原來輸入公共點COM是接外部電源24V--,現在FX3GA漏型輸入,S/S與PLC自帶24V+短接,0V相當于原來輸入COM公共點,這樣一接,外部24V--與FX3GA自帶的OV不就短路了么?外部24--不能拆,全部接到機器傳感器里面了,我理解是這樣會短路么?
[ 此帖被huikong在2014-12-23 20:18重新編輯 ]
4687579587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 750 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-11-29
查看4687579587的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 11:31
你確認下,你輸入點的,信號是24V還是0V,應該是24V才對