2410424723
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 127 點
下載積分: 616 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-23
最后登錄: 2023-12-28
查看2410424723的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-23 13:21
DZRN回原點怎麼修改方向,
回原點是用繼電器斷開Y1,可以改變方向。
但,下一步有DDRVA時,方向不能修改,并Y1無輸出,即使把Y0的常數K,改為K0,伺服也照跑不誤!求解,急
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-23 21:31
DDRVA是絕對定位,會跑到你設定的絕對位置,你可試試DDRVI