西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-15 23:18
伺服運行條件:
1,伺服開啟
2,急停信號
3,極限信號
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-16 22:01
集電極開路接法
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-16 22:02
不知道了,mr-j2s是有兩種接法的,這個暫時找不到
[ 此帖被hsqknx在2014-12-16 22:21重新編輯 ]
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-16 22:44
按給出的圖,集電極開路好像只有上面那種接法
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-16 23:15
這是我以前在200里的接法,必需接1.2k左右的電阻