chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答! 我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。 [attachment=130045] 現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢??? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
漏型源型我記得是可以切換的,要不要改參數沒注意 42號EMG要短接公共端。否則會報ALE6 然后你的參數檢查一下 比如PD01可以設置成0C04試一下,就是上下限位和使能自動ON 還有PA13,脈沖加方向的時候要設置成0001或0011 和電子齒輪有關的參數也改一下。有的時候其實是轉的,只是轉的極慢看不出來。那就是電子齒輪沒設置好 |
|
---|---|---|
|