總共可以接四路熱電偶,但是我只要接一個熱電偶,其他通道必須短接嗎?有可以不短接的辦法嗎?如果我四個熱電偶都接了 如果其中一個斷線了會影響其他通道讀數嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-13 08:46
引用
引用樓主ghf09于2014-12-13 08:22發表的 熱電偶模塊疑惑ing :
總共可以接四路熱電偶,但是我只要接一個熱電偶,其他通道必須短接嗎?有可以不短接的辦法嗎?如果我四個熱電偶都接了 如果其中一個斷線了會影響其他通道讀數嗎?


短接不使用的通道可以減少程序的掃描時間,這就是建議短接的意義,你可以不短接,只不過多花一點掃描時間而已。

其中1路斷線不會影響其他通道。