三菱變頻器F700  55KW   FN 報警,換風扇還不行?風扇型號 CA1530H013  MMF -08G24DS  24VDC  RC4   這型號含義?三根線,另一根是測速,還是報警輸出信號線呢?請教各位師傅。謝謝!
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 246 點
下載積分: 716 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2023-11-01
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-22 21:41
也有可能是溫度過高的原因,檢查發熱元件的底部是否不干凈,有很多灰塵,試著清灰試試看,,,