現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 246 點
下載積分: 716 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2023-11-01
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-11 22:16
我在外企十多年了,有些設備還是和歐洲同代的,沒有見過有安裝漏電開關的,設備的電壓一般,除一次電路外,
其余的都是24V的,(通過隔離變壓器輸出的),像安全門之類的都只是一個觸點,沒有電壓的(電壓0V),啟動開關,操作按鈕等等,
都是24V的,就是用手摸都沒有事的(所有的人員都必須穿勞保鞋的),即使是24V搭鐵了,空開也立即跳開。從來沒有看到過
有觸電的。估計是你們那里的那一個部門,在幫助別人推銷產品。