嘿嘿不黑哦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-02-22
最后登錄: 2015-05-16
查看嘿嘿不黑哦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-06 09:03
例如 正限位設定  大于多少脈沖就停止正轉
          負限位設定  小于多少脈沖就停止正轉
     原點自己調好位置之后,關機重啟,那么D8340即等于0
         最后在設定每次上電時,把上一次的位置脈沖D 8340傳給這次的D8340.  這樣是不是就不需要開關了啊
  
因為空間太小,不好裝開關。PLC 是FX3U,大家有什么好的建議嗎?總感覺用軟元件控制不太安全。謝謝大家給點意見
梁元寶
積極參與,努力學習.互相幫助,共同進步.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 242 點
下載積分: 847 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-04-26
查看梁元寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 09:43
這樣會伺服的位置會越來越不準的,有了開關就可以通過找原點消除位置誤差的。
裝不了開關那就只有撞死擋來確定位置;在開機的找原點時候先確定伺服當前的位置,再確定找原點時伺服運行方向,然后伺服走到死擋位置再按一定的脈沖量來尋找原點(伺服驅動自帶的尋遠點功能,它可以設定伺服撞到死擋后電流會增大,然后反方向按一定脈沖運行至原點)。我曾經就是這樣做的,位置比用軟元件準多了。伺服上的機械開關是不能少,伺服的位置還是需要機械上結構來保證的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(嘿嘿不黑哦) 真誠感謝!