例如 正限位設定 大于多少脈沖就停止正轉 負限位設定 小于多少脈沖就停止正轉 原點自己調好位置之后,關機重啟,那么D8340即等于0 最后在設定每次上電時,把上一次的位置脈沖D 8340傳給這次的D8340. 這樣是不是就不需要開關了啊 因為空間太小,不好裝開關。PLC 是FX3U,大家有什么好的建議嗎?總感覺用軟元件控制不太安全。謝謝大家給點意見 |
---|---|
|
梁元寶
積極參與,努力學習.互相幫助,共同進步.
級別: 略有小成
|
這樣會伺服的位置會越來越不準的,有了開關就可以通過找原點消除位置誤差的。 裝不了開關那就只有撞死擋來確定位置;在開機的找原點時候先確定伺服當前的位置,再確定找原點時伺服運行方向,然后伺服走到死擋位置再按一定的脈沖量來尋找原點(伺服驅動自帶的尋遠點功能,它可以設定伺服撞到死擋后電流會增大,然后反方向按一定脈沖運行至原點)。我曾經就是這樣做的,位置比用軟元件準多了。伺服上的機械開關是不能少,伺服的位置還是需要機械上結構來保證的。 |
---|---|