各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 08:36
上電前,X0是0,當你上電后,系統正常解釋梯形程序的時候,因為你用的是NC,沒有錯吧。那么,NC就會告訴X0需要導通,那么X0將會產生一個從0到1躍變,他的導通是有原因的。我覺得你這里也許可以改成下降沿,但是我不知道你的實際應用,所以不清楚下降沿是否可用。這個現象,就像用51單片機設計一個電路,51上電的時候,端口有一個置1的內部操作,有一些三極管拖繼電器的電路,繼電器會上電的時候誤動一下,所以好多人就用PNP的三要管,或者加非門后再進三極管的原因就是由來于此。
山河今仍在,壯志在何方?