tianyan87
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2022-07-11
查看tianyan87的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-02 15:14
公司同樣2臺設備,同樣的伺服控制器在一臺上運行正常,而在另外一臺上用的時候就會發生92號報警。
查伺服說明書,電池?cái)嗑報警,可是這樣的狀態明顯電池和電纜沒問題。使用的是MR-J3A控制器,750w
電機,使用FX3U的PLC,絕對值定位。應該是外部接線對此有影響,但是檢查沒有發現問題,求高手!
tianyan87
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2022-07-11
查看tianyan87的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 15:27
現在是關電后,開啟報AL25,再次斷電重啟,重新設置原點。1,2分鐘后報AL92。
然后如果關機就接著循環。而在另外一臺設備上,同樣的伺服控制器。就不會這樣!
tianyan87
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2022-07-11
查看tianyan87的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-03 08:29
AL25報警消除后,伺服馬達可以正常點動!
tianyan87
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2022-07-11
查看tianyan87的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-04 09:06
我這邊可是新做的設備!新的伺服電機和控制器!
tianyan87
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2022-07-11
查看tianyan87的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-05 09:05
現在我把兩臺設備的伺服電機調換了一下,兩臺設備都正常了!很奇怪!