ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-01 18:44
我現在要控制接觸器加熱電熱絲,反饋是K型熱電偶,還有個散熱風扇,要求加熱的磨具是200°恒溫,得用PID嗎?可以用PID嗎?高手指教 應該如何控制?
wuyang750
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 336 點
下載積分: 3523 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-01-10
最后登錄: 2017-03-24
查看wuyang750的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 20:53
PID只是一種算法啦    像歐姆龍的PLC PID運算后  也是可以轉變成開關量輸出的  

只是在恒溫的時候  接觸器表現出來就是一會吸 一會放

如果你的模具散熱不是很快  也是可以達到要求的