今天遇到一個問題是西門子200PLC的C12計數器莫名奇妙的不計數了,搞了大半天也不知道怎么回事。

程序介紹:一個CPU226的PLC,0號通信口連接的是托利多的稱重儀表,自由口通信,1號口連接的是維綸通的觸摸屏,由于長時間的動作,Q1.1點燒壞,然后將程序中的Q1.1替換成了備用點Q1.4。替換后所有的動作都正常,奇怪的是程序中C12怎么不計數了?C12就是計Q1.4的動作次數,我看PLC的Q1.4也輸出沒有問題,程序中的這個C12就是死活不計數了。就換了一個點,怎么就不計數了呢。我試著用軟件強制了一下Q1.4點,Q1.4怎么不導通?C12也不計數。。我又試著強制了一下Q1.0,這個一點問題也沒有,后面的C8計數值就加1了,沒問題。


為什么C12就不計數了呢???真是奇怪了,程序自動運行Q1.4輸出不計數,軟件強制Q1.4也不計數。。。我發現不同的就是強制Q1.4時監控為狀態沒有藍色的導通符號。強制Q1.0怎么就有藍色的導通符號。。但是這2個點我強制時,PLC的輸出點都可以動作。
  
這是怎么回事呢,望師傅們看看,是PLC壞了,還是程序不好,原先程序計數是沒問題的,就是把燒壞的Q1.1點換成Q1.4就不計數了、、下面我用軟件強制Q1.0和Q1.4時狀態截圖。