sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-26 16:55
比如說有一排輸送機數量20臺,現在在第二臺位置人工檢查出報廢品后進行確認,如果下一個也是報廢品再次進行確認。

現要求報廢品經過剩下的18臺輸送機后在最后一臺上能識別出來。

現在怎么通過PLC能簡單、準確地知道最后一個是不是報廢品


QQ1300290132
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-01 20:28
移位指令要看是多少位的指令,如果只是8位和16位的話不能直接控制的,這就和硬 件底層軟件相關,如果利用移位指令的溢出數據做觸發條件,做為下一級移位觸發源,是完全可以進行,理論上是可以20個或無限個數的,但實際是否可運行這么多,我估計有困難,最多的時候我運行過16個類假這樣的移位字12個,結果掃瞄時間番N倍了