lizeyuan0088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 109 點
下載積分: 864 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-11-14
最后登錄: 2015-06-02
查看lizeyuan0088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-26 11:12
現用ZG2測量物體直徑通過RS-232C電纜與外部西門子200plc進行自由口通訊。由于精度很高在1秒內需向plc發送10個測量結果。字符格式是ASCii碼。在plc中程序該如何編寫?是否使用中斷程序。如果使用中斷程序中應該寫那些內容
li840806
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 170 點
下載積分: 594 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-10-16
查看li840806的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 17:22
用PLC的通訊接收指令,設好波特,就可以了,不過線要是pc轉ppi的