[attachment=129111] [attachment=129112]  如圖。
[ 此帖被passray在2014-11-26 21:32重新編輯 ]
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-11-07
查看passray的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 08:54
CAD做的
引用
引用第1樓100759于2014-11-26 08:49發表的  :
EPLAN做的?我比較關系這個
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-11-07
查看passray的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 09:09
多謝指點!
加熱我之所以用熱繼電器主要是想讓它檢查缺相。我的總開關是帶漏電保護的!
電機前之所以沒有分別加斷路器是因為空間不夠了。
引用
引用第3樓niningtt于2014-11-26 09:00發表的  :
沒有什么叫做合理,看就看多少的成本做的,上學時候機床電路毒害造成的這樣吧。
第一張,有總開關了,其他電機都有熱保護了,這基本就可以了。
但是最好是每個回路都有斷路器,這樣一個回路故障不會影響到其他回路的工作,否則就是總開關跳。
其次加熱器用熱繼電器作用不是很大,而且加熱器最好用漏電斷路器。
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-11-07
查看passray的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-26 14:03
請問加熱斷相了,怎么檢測?
引用
引用第6樓逍遙書生于2014-11-26 10:56發表的  :
加熱設備加熱繼電器純屬浪費,是最不合理的,有那錢還不如加個溫控了,220V的電機有專用的接觸器,干什么用380V的,浪費
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-11-07
查看passray的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-26 15:55
請問加熱斷相了,怎么檢測?
引用
引用第10樓chenxue163于2014-11-26 15:02發表的  :
第一張圖斷路器選用正泰NS2系列的電機斷路器,就可以把熱繼電器省下來了短路保護也有了,3.7KW電機交流接觸器有點小了
第2張圖加熱不需要熱繼電器,加熱每路加漏電開關,最好用個溫控器用固體繼電器控制電熱管