心如止水0813
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-15
最后登錄: 2014-11-30
查看心如止水0813的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-25 19:33
現我用帶模擬量輸出的溫控表,溫度設置130度它總是過沖到140多度而且久久不下來 PID參數該怎么調 求大神指導!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 10:07
1、你確認是不是PID模式,不是位控模式
2、你的溫度是波動還是超高?
3、參數設置必須與你的設備性能匹配,主要取決于你的設備溫升速度,
樓主留言:
是PID控制啊是超高,溫度還降不下來!