樓主  發表于: 2014-11-20 10:51
PLC模擬量輸入,選擇量程0到10V,經測量我的傳感器無感應時電壓12V左右,請問將傳感器接入PLC時是否需要串接電阻?

小弟首次接觸模擬量,多謝幫忙
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-12-07
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 08:59
要加變送器,電壓超出范圍了
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454