非標自動化設備通常分為機構組裝和電氣組裝兩部分,設備上有氣路,很多公司把氣路劃分給機構,我們公司把氣路卻由電氣組裝的,導致電氣組裝的工作內容比機構組裝的內容多得多。機構把機構架上去,剩下得全得電氣的做。
現在討論一下,看大家公司的氣路劃分給機構還是電氣~??
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 13:28
我只想問問大家,一個機構想動起來,用到了氣路,這氣路設計是誰去做,是用的三位五通的,兩還是兩位五通的,是用單電控還是雙電控?電磁閥放哪?在氣缸的哪個位置?如何排布,氣缸動的時候,氣管就不干涉了?這些都是機構設計的時候就應該要考慮的問題。

    你可以把氣缸理解為伺服電機,把電磁閥理解為驅動器。要用什么樣子電磁閥,要用什么樣子的氣缸,是機構根據實際設計需要選型的。首先氣路系統的設計就不應該歸給電氣,難道一個機構用一個電機,我還要給他選型電機用多大力嗎?我還需要告訴他需要多少轉速嗎?’氣路只是機構設計實現動作中的一種方法,可以用氣路,也可以用液壓,同樣可以是電機通過絲桿、鏈條、齒輪齒條、同步帶、電缸等等一系列其它手段實現。所以氣路設計的方法和后面的實現方式并沒有本質的不同,只是一種機構實現方式。是機構設計時應該要考慮的,難道不是嗎?

至于要不要歸給電氣去裝,要看公司要求了。我個人覺得應該分給機構去裝,本身不是我設計的。

裝電磁閥與裝電機在事情的性質上并無大的區別。機構和電氣是配合的,對于氣路,機構只要問一下,電磁閥,感應器你們要多少伏的,是24還是220,是直流還是交流。是單電控,還是雙電控,這是電氣需要了解的。至于你電磁A,B氣口出去,給了誰,你是讓氣缸默認在上面,還是在下面,那是機構設計時就規定好,難道不是嗎?再說難聽一點,我怎么知道你是在上面,還是在下面,我知道在哪,是機構告訴我說,我這個氣缸是在上面的,那個默認是在下面的。前期,肯定是不知道,后面寫程序,了解工藝的時候,電氣肯定還是需要對整個機構全熟悉的,在下,在上,如何動作。不然以后程序怎么寫,但是我覺得,不能因為電氣需要知道,就把氣路的活,規給電氣。

至于誰安裝,沒人能管得了,這個看公司,這就是機構安裝的活,公司就規定給電氣,還能不裝?服從公司安排,這不是每個公司都有的章程嗎?不過可以去向相關部分或者老板說一下,哪怕這就是電氣裝的,忙不過來,也可以讓機構幫下忙的嘛。
配合,配合。我也干了有幾年了,大體都是這樣,大家都想法,可以說出來,別噴我啊,誰裝都跟我沒有關系,呵呵
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(彩色五環) 見解深刻,機械,液壓和 ..
  • 下載積分:+1(wangcheng18) 說的好!贊一個!
  • 下載積分:+1(陳大圍) 說的很好
  • 下載積分:+1(bigblg) 謝謝你的評論,講得很實 ..
  • 山河今仍在,壯志在何方?