樓主  發表于: 2014-11-19 23:00
問題是這樣的,因為設備要增加東西,要改觸模屏程序,屏是西門子TP177A的,讀出來可以,但是不能修改,所以又問廠家要了一份原程序,改完屏程序后,寫進屏內提示要OS更新,更新完程序也寫進去了,但與PLC(S7-200 CPU226)通信  只能寫,不能讀.所有的值只能把值寫到PLC中去,但寫進去后又變?,不能顯示該值,輸入設置沒問題,誰遇到過這問題 .不知道是不是跟版本有關系?屏軟件是WINCC FLIXIBLE 2008 SP4
湖南株洲有工控問題可以找我! 電話18670873544
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 15:14
屏里面對應的輸入區域若選擇為輸入/輸出,則你設置多少,PLC變為多少，顯示的就是多少;
若僅選擇為輸入,則你設置多少,PLC是多少,但顯示可能不變;
若僅選擇為輸出,則你不能設置,PLC是多少就顯示多少。