andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 21:41
現在要用FX3U控制6臺步進電機,用什么方案比較合適啊,本來想選用2臺歐姆龍CP1H用485通訊的,現在客戶又有變化要用三菱的,怎么做比較合適啊,求教

方案說明:六個步進電機要同時運行,而且行走的距離不同,一臺FX3u肯定搞不了的

現在就是不能確定是加3個1PG合適,還是用2個FX3u合適,2個FX3u的話用什么通訊
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新編輯 ]
xie20110506
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 388 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2022-03-01
查看xie20110506的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 10:40
方案1:一臺FX3U+31PG模塊,同步性能好,程式好做
方案2:兩臺FX3U走485做并行通信,同步性能較差,通信有延遲,通信軟元件數量有限!若同步要求不高可行!較經濟