jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 17:00
伺服定位不準,跑130cm,差2~3毫米。就請教大家

請問,我的濾波器一個拖3個伺服的,可以嗎?會產生干擾嗎?(新添加)
[ 此帖被jack0510在2014-11-20 10:34重新編輯 ]
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 18:53
這個好辦,我告訴你。

1,看PLC發的脈沖數和伺服接收的脈沖是否相等。

2,相等的話,從新設電子齒輪比。

3,不相等的話,查干擾。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家