樓主  發表于: 2014-11-17 18:17
歐姆龍e2e-x8md2 接近開關 DC24V常閉 兩線。 請問這種接近開關正負接反 會不會燒壞?  串接到繼電器上繼電器不動作?問題2 ;兩個兩線傳感器可否串聯使用?三線傳感器可否串聯使用。大俠指教 謝謝
  
sjoonec
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-09-13
最后登錄: 2015-09-30
查看sjoonec的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-29 10:14
三線常開的,接反沒事,兩線的其它品牌的沒事。但有時間限制,官方1分鐘,不過結果不一。
驅動繼電器沒試過,接入plc反應正常。驅動不了繼電器,還有可能是接近開關驅動能力不夠。