yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23062 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看yushli2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-10 15:46
三菱變頻器5.5KW帶個壓平機以前送料速度每分鐘50M,現在要改每分鐘75M。不改機械方面只換電機和變頻器可以嗎?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-14 10:01
如果現在頻率是50hz50米,你可以把頻率調到75hz,可以到達75米,可以先試試看,普通電機可能有發熱現象,也要考慮力度是否夠,頻率高速度是上去了,扭矩會下降。