a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-07 10:34
PLC給伺服發5段脈沖,5段脈沖之間不能停頓,并且有加減速時間。如圖。要用哪個指令。

PLSY指令沒有加減速時間。
PLSR指令不是連續的,5段我用5條PLSR,但段與段會停頓。
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-08 16:39
用相對定位指令DDRVI指令也可以實現