公司有臺FX2-48的老三菱,程序里用C237對接近開關的脈沖計數,計數脈沖為5個,最近老是誤動作,啟動程序,電機還沒轉,接近開關就有5個或者6個脈沖輸入到C237了。對設備也進行了抗干擾改進,PLC也換過,但還是不行,請各位前輩提出意見。謝謝了