huaihebian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 198 點
下載積分: 875 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2015-11-23
查看huaihebian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-04 09:09
樓主接觸過一些機械工程師,跟他們有合作也有爭議
說說最近一次爭議吧;
一條生產線,若干臺設備組成的流水線,上一臺設備加工完畢后自動流入下一條生產線
我們設計的時候盡量讓每臺單站設備獨立,避免信號互聯傳遞聯鎖,
機械選型完畢,描述機械工藝動作的時候我發現有些站的傳感器設計有問題,缺少了,沒有的話,每臺單站之間要進行信號互聯,
對此,其實有多種辦法的:
1.站站之間信號互聯,比如上一臺設備加工的信號通過指示燈啥的傳遞給下一站
2.加裝傳感器,用來感應工件的到來

個人覺得加裝傳感器最好,這樣基本上每臺設備都是獨立的,任意兩臺單獨的設備之間都不要信號傳遞,獨立性好;
但是機械拒絕,因為他覺得加傳感器麻煩,能用別的單站的信號就借用唄;
為此爭論,最后經過電氣總監和機械總監的協調,設備站站獨立,盡量不讓信號交互,確?煽啃元立性( 其實信號傳遞也沒啥問題,只是可靠性獨立性我們公司推崇這個)

你們跟機械打交道的時候都爭論過嗎? 因為什么爭論呢?說出來讓大家評評理
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymmfa) 好貼好貼!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-25
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-11-04 09:43
    這個話題蠻好。

    以前我偶爾給人家做點小服務,也遇到過類似情況

    設備達不到效果,其實是機械原因,但機械總把責任推給搞電控的。

    甚至是電機選小了,都要怪變頻器功能不好。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水