qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-03 22:25
我用一臺FX3UPLC與兩臺觸摸屏通訊?一臺是三菱GT2000的屏,另一臺是威綸TK6070IP。我在PLC上多加了一個232的通訊口。怎么和威綸的通訊不上·請問要怎么設置?謝謝
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-07 09:22
用ˋ422BD,即可