jiangruei
很多人不需要再見,因為只是路過而已,遺忘就是給彼此最好的紀念
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 2589 點
下載積分: 53584 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-02-04
最后登錄: 2024-12-23
查看jiangruei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-01 16:55
近期接了一套西門子控制系統,用西門子CPU315-2DP做主控制器,下面通過DP網絡連接8個CPU222CN做子站控制16軸伺服,程序在調試時發現CPU222CN子站程序編譯后過大,超出了子站CPU222CN的程序容量空間,提示換更大容量的PLC,因為控制柜已經安裝好,如果換CPU224CN的話,安裝空間將不夠,會破壞整個布局,同時更換8個CPU224CN也是一筆不小的支出,經過分析S7-200PLC的結構,決定把CPU222CN的系統固件換成CPU224CN的,然后替換4256W的存貯器,經過重新燒錄固件,練上電腦通信,PLC已經顯示為CPU224CN,程序容量也跟CPU224CN一樣大,程序下載進去后也能正常運行,至此,PLC固件更新取得完美成功
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(烏龜船長) 好貼好貼!
    xcaq123
    工業自動化
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 9875 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2009-03-06
    最后登錄: 2024-08-31
    查看xcaq123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-11-20 08:11
    這種做法我不贊成