王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-01 15:28
各位大俠,MR-J4-A的伺服控制器怎樣恢復出廠設置?
bin1016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 139 點
下載積分: 42352 分
在線時間: 1049(小時)
注冊時間: 2013-10-11
最后登錄: 2024-09-04
查看bin1016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-01 16:52
MR-J3和MR-J4系列伺服:
將PA19改為ABCD,斷電再上電
然后將隱藏參數PH17改為5012,斷電再上電。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!