樓主  發表于: 2014-10-31 19:25
​小弟在做一個設備使用的是三菱Q系列PLC,需要三菱RS485模塊通過串口轉換器轉成以太網,然后與PC之間傳送數據,請問三菱RS485與串口轉換器之間如何通訊,還有如何選擇串口轉換器?跪求,十分感謝。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52362 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-03 08:21
引用
引用樓主泡桐樹于2014-10-31 19:25發表的 三菱RS485模塊轉以太網,如何選擇串口轉換器? :
​小弟在做一個設備使用的是三菱Q系列PLC,需要三菱RS485模塊通過串口轉換器轉成以太網,然后與PC之間傳送數據,請問三菱RS485與串口轉換器之間如何通訊,還有如何選擇串口轉換器?跪求,十分感謝。

RS485 非MODBUS協議 ---->QJ71C24N
RS485     MODBUS協議 --->QJ71MB91
以太網 --------------------------->QJ71E71-100

儀表(或其他設備) ----> RS485 ---> PLC CPU ---> 以太網 ---> PC