曾經在挺久以前,急停是為了保護人生傷害與財產損失而外設的一種保護功能,一般的時候不操作,F(xiàn)在急停的功能已經慢慢的變的多樣化,原來的功能已經慢慢的消失了,今天希望能跟大家一起聊一聊,當下,大家設計急停按鈕的時候,用于什么樣的場合,實現什么樣的功能。 我自己常用的幾種方式: 1、有PLC的控制系統中,控制回路沒有增加交流接觸器做供電控制。一般急停直接接入PLC輸入端,實現的功能基本上跟停止差不多。 2、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停串在接觸器的線圈上,一斷電控制回路全停電。 3、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停直接拖一個中繼,一組去斷控制回路的電,一組去往PLC的輸入端,急停斷開后,控制回路沒有電,但是PLC的供電單獨,所以這時候是PLC有電,控制柜插座有,其它的回路全沒電。 4、在有PLC控制伺服的控制系統中,急停直接就接在S-ON端子上或充當了停止,直接接入PLC輸入端,用于緊急停止。 5、在一般的繼電器控制電路中,實現純的邏輯控制,急停直接還是以前的功能,控制回路全停電。 你把急停用在了哪里,理由是啥? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
|
總的來說,急停的功能并沒有改變,只是方法改變了而已,我個人認為急停只能夠用NC點,使用NO點是錯誤的,(這樣可以保證線斷了能夠及時發現) 在急停開關上面不可以使用220V的電壓,最好是24V的,或者僅僅只是一組觸點(在歐美的設備上面,大部分都是做一組觸點使用,完全沒有電壓,完全不會擔心有觸電的風險,),現在歐美的設計大致是2種方法,1. 把所有的急停串接在一起,直接做為一個PLC的輸入點 2. 使用安全繼電器,把所有的急停串接在一起,作為安全繼電器的一組或者兩組輸入點,用安全繼電器來控制輸入信號的直流電源,通常不會去斷開PLC的輸出點電源,(有可能引起誤動作,如引起氣缸的狀態發生變化),或者是作為PLC的一個輸入點?傊,還是為操作員工的安全著想,想想,以前珠三角地區有多少的打工仔斷了手,腳,甚至丟了性命。能夠多做一點是一點。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |